兵版 我说的给定值是电流 可不是电压啊
电枢回路故障可能会有比如晶闸管短路 快熔熔断 触发不正常等
送电后不给电流给定值 那么如果两个可控硅同时短路或触发不正常 前端有进线断路器和快熔做保护 电流肯定比串灯泡是大的多这就是你和Y版所说的危险情况
如果是快熔熔断 那更不会有问题了装置直接故障停机了
至于其他情况 只要不是上来就给个额定电流那就不会出问题
当然了 我用这种方法纯粹是因为在现场找段电缆比找几个白炽灯泡或者电阻容易 并没有说我的方案就一定是完美的
我知道你说的是电流闭环。
关键问题就在于,直流侧短路,电阻无限接近于零,输入电压高,电流不连续,导通角变化,电流环也不可控。
可控硅的触发逻辑就在那,3.3毫秒,足够炸掉一切了。