回复:公司几个现场的新款1200G2,运行一段时间,批量反复触发AI 信号板报错,CPU Error灯爆红

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3440
  • 精华

    37
  • 被关注

    117

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-19 03:16:51

16楼

如果我没理解错的话,首先建议尽可能的不用模板,而是用模块,成本增加不了多少;其次建议做好隔离,模拟量模块的电源用单独的隔离型开关电源,模拟量另加隔离器,不管什么信号都用隔离器转换成四线制4-20mA后进入AI模块。