回复:200smartPLC与科隆电磁流量计的ModbusRTU通信问题

yhzhao2001

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2016-09-02

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2026-05-19 08:52:25

27楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2026-05-17 11:05:41的发言 >26楼

续上楼

主要几个因素:30058、&VB100、VD100  、  VD104、VD108、VD112、VD178。

VD178的数值是在PLC空闲的存储器地址人工赋值的,最低字节VB181赋值0,改变成为0.4832+,测试软件显示通常会省了部分小数点后面的一些尾数。这说明通信过来的数值的最低字节是最前,并且数值=0。


感谢解答,昨天现场试了,读取了30003、30004,都是写入VD5000。监控VD5000浮点数,数值是3.88,而且稳定不变。所以这块应该也是有问题的。按照表头显示值4300立方米每小时来算,当时的监测值应该是1.194立方米每秒。表头设置的是高位优先,所以也不存在高低位交换的问题。附件是中文版通信协议

IFC300 Modbus CN.pdf