45楼“为修修为”老师的附加题:
可以增加一点点难度,如何实现8个输出点,控制11阀?
经过半个月的思索,我给出了答案:
我把8个Q点进行排列组合,每个阀门都是由两个继电器来控制。
如图所示:上4位的Q0.4和下4位的Q点,共有4种组合;Q0.5、Q0.6和Q0.7也是各有四种组合;这样的组合,共有16个双继电器的组合;最多可以控制16个阀门。
要求所使用的DC24V继电器,每个继电器必须有四组辅助触点。
我实在是想不出其它办法了,请各位老师、大侠在闲暇时候指点一下。
说明一下,这只是一个练习题,在实际PLC为ST20情况下的方案练习。
若真是实战,遇到输出点不够用的情况下,当然最简单、可靠的方法是更换PLC啦。
把ST20 PLC更换为输出点位能满足要求的PLC,这样更为简单、可靠。