去年项目好像这么设置的最近翻出来,有错误地方请指出。
恢复出厂默认设置
参数 设置 功能
P0003 1 用户访问级别
P0010 30 调试参数
P0970 1 工厂复位
电机参数设置
参数 设置 功能
P0003 3 专家访问等级
P0010 1 快速调试
P0100 0 50 / 60 Hz 频率选择
P0301 0 0:常规快速调试
P0304 380 电机额定电压
P0305 6.4 电机额定电流
P0307 3 电机额定功率
P0308 0.79 电机额定功率因素
P0309 90.4 电机额定效率
P0310 50 电机额定频率[Hz]
P0311 1470 电机额定转速[RPM]
P0335 0 电机冷却
P0640 150 电机过载系数%
控制方式(端子控制,我这里直接一直短接DI3,DI正转,DI2反转)
P0700 2 命令源
P0701 1 数字量输入 1 的功能 正转
P0702 2 数字量输入 2 的功能 反转
P0703 15 数字量输入 3 的功能 固定频率选择器位 0
P0704[0...2] 16 数字量输入 4 的功能 固定频率选择器位 1
P0731 52.3 BI:数字量输出 1 的功能 52.3变频器故障激活
P0732 52.2 BI:数字量输出 2 的功能 52.2变频器正在运行
P1000 3 固定频率
P1016 1 固定频率模式
P1001 15HZ 固定频率 1 [Hz]
P1002[0...2] 20HZ 固定频率 2 [Hz]
P1080 0.00 最小电机频率
P1082 50.00 最大电机频率
P1120 3S 斜坡上升时间
P1121 0S 斜坡下降时间
P1300 0 控制方式
P1900 2 选择电机数据识别 (VF 可以不识别电机设置0 )
P3900 3 快速调试结束
P2000 50 基准频率
补充
P0727 1 优选那样对于同时正反转不至于不执行
疑惑 P1016=1,AI小西说是冲突麻烦指证