以下是引用无名的人在2026-05-19 09:34:45的发言 >12楼

如果严重怀疑调速器主回路有问题 可以先做个晶闸管测试P50830  没问题了再按我说的方法做 这样就可以保险一些了 我这么干之前还会把断路器的速断值进行调整

以上个人见解

以下是引用老兵veteran在2026-05-19 00:31:36的发言 >11楼:我也没否认你方案的...

引用11楼详细内容:

我也没否认你方案的可行性。

我说的很明白,你这么操作需要:非常了解装置及整流原理,保证装置是正常的。否则,就是胆比命大。

电阻负载还是很好找的。 现场液压箱的加热器,  电炉丝, 制动电阻,  实在不行, 钢锯条串联放水里, 或者热得快......