通信IP地址规划:PLC(192.168.0.1) ModbusTCP/IP Server(192.168.0.10)
程序准备如下

CONNECT引脚需自行建立全局数据块,打开该数据块,手动输入一个“TCON_IP_v4”的数据类型,如下

ADDR中填写 ModbusTCP/IP Server(192.168.0.10)
PLCSIM Advanced 中建立如下仿真CPU

电脑网络连接设置如下
Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter适配器IP V4地址与ModbusTCP/IP Server(192.168.0.10)IP地址一致

ModbusSlave侧配置如下


测试结果如下:

可见程序数据块中对应修改DATA[0]~DATA[4]中数据,ModSlave中读取的对应数值也会随之改变。