如果2端限位直接接入PLC,驱动器固件需要满足V1.05.01以上P29150值改为4,

FB284功能块的输入管脚ConfigEPos.%X3(POS_STW2.15 )置1,激活V90 PN的硬件限位功能;

"SINA POS DB".sxSendBuf,Reserve.%X0:=%IX0.5;//限位1映射

"SINA POS DB".sxSendBuf,Reserve.%X1 :=%IX0.6;限位2映射