恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-05-21 10:03:19
1楼
第一,r60 = 0;r63 = 不为零?这是什么情况?
第二,你这个问题系统工作状态是:转速控制?转矩限幅控制?
把问题说清楚了,再说解决方案。
我的观点,假如是恒转速控制状态,F7902被激活,要去检查自己的控制系统问题。原理上不应该。不要盲目的规避该故障保护。
假如是恒转速方式下的转矩限幅调节控制。F7902&F7900这两个故障,都需要通过P2118&P2119屏蔽掉。而不是什么P1744和P2178参数化的设置和修改。直接屏蔽掉。必须的。
另外,关于F7902问题的说明,除了故障表内的相关描述,西家传动官方也有相关文档推送。自己去查一查。
仅供参考
请填写推广理由:
分享
只看
楼主