回复:S120变频器的参数P2000自己变化了,导致速度异常

孙阳

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1235
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-12-29

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-21 19:52:48

3楼

如果在停机检修期间,使用 STARTER 或 SINAMICS Startdrive 重新连接过驱动器,或者运行了“计算电机数据”、“控制器优化”等功能,软件会自动读取电机铭牌参数,并自动重新计算并覆盖P2000(通常会被设定为电机的额定转速)。