后续来了。
处理好转子短接线接地以后,好了一阵。 后来操作工发现抱闸太紧,松了一下抱闸,然后又开始同样问题了。 当然,这次我通过对SLVC反馈速度30ms滤波,基本上解决了。
但是, 发现大车也开始偶尔报。 这就 不是偶然了。 我让他们查进线、滑线, 查电阻的接地情况。 终于发现滑线有一个明显的接地发黑的点。
我感觉这次发现病根了, 再运行看看,验证一下我主贴的思路。