报警组合(231897/231885/201303/207016)均指向电机编码器DRIVE-CLiQ通讯中断,1.对调两轴电机编码器电缆,报警跟随即锁定电缆/插头接触不良;2.。重插电机端SMI/SMC编码器插头,确认屏蔽层压接可靠且与动力电缆分离走线;3。检查DRIVE-CLiQ拓扑中组件编号7的实际连接与24V电源稳定性。