回复:PLC从变频器读取激光测距值请教

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21557
  • 精华

    408
  • 被关注

    1513

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-24 08:49:27

3楼

展开查看
以下是引用萧⑨郎在2026-05-23 23:13:28的发言 >0楼

请教一下各位大神,我们有个项目已经做好的堆垛机设备,激光测距仪是SSI接口接到G120变频器上的,原本是做双闭环的,电机位置控制是让变频器来控制的,现在准备把S型曲线做到PLC中,所以PLC需要读取到激光测距仪的值。


PLC如果要从变频器读取激光测距仪的值,变频器需要为位置模式。


变频器模式是位置模式时,可以像速度模式那样接受PLC发的速度指令来控制电机吗?变频器位置模式的调教参数,不会影响接受PLC发的速度指令控制电机的效果吗?


怎么实现这个需求呢?麻烦各位大神不吝指点,谢谢。

1)想省个授权的钱?
2)想做颤动抑制?
不建议,位置编码器进PLC,就要采用工艺轴方案,G120不支持IRT通信,位置环控制性能肯定比G120 EPOS还要差,至于位置值参数读取,位置控制读取不了位置值可能吗?
弄不好,大概率还是个1200的CPU,如果这么做的话那真是顾头不顾腚了。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download