背景为山东某水泥厂窑炉余热回收项目的技术改造项目。
情况是这样的,原有配置是西门子CPU313C2DP做主站,走的DP总线模式,下边有三个控制从站,还有一台S7200系列PLC和Smart200,控制几条皮带和称重设备,上位机是用的Wincc,改造方案是上位机替换成某国产DCS,主站替换成DCS的硬。
等我接手时,发现是原有313主站柜子已经拆掉了,CPU也不翼而飞,听说中间更换了施工方,这种情况很常见,现场的施工接线也是乱的一比。
通过现场解情况,DCS厂家技术人员说不支持DP总线,只留有Modbus 通讯485接口,经过多方沟通原有设备厂家不能提供源程序,只有点位表给到,我找到原先的工控机,之前的备份只有主站的程序和Wincc系统,主站CPU丢掉了,业主再三查验始终没有找到,现场的其他两台是S7200系列,用的以太网模块走的光纤到主控室。
我的解决思路是这样的:
1.采购一台CPU313 ,和原先型号一致,将备份程序写进去采集DP从站数据,增加一台Smart200CPU和313通讯,485口预留给DCS使用;
2.其他一台Smart200使用的第三方的ModbusTcp转485,另一台S7200PLC增加了一台Smart200;
这样的成本也是不小,大家说说看肯定是有其他更优的方案一起讨论一下。