底座选择:ET200SP的底座分A0和A1型。如果你的模块需要接带U端子的两线制,必须确认底座支持AUX端子(辅助端子)输出,否则U点可能没有电
两线制接 U 和 I+,软件选 2-wire;四线制接 I+ 和 M,且必须把 M 和电源负极连一起,软件选 4-wire。
很多人四线制接不好,就是因为没把信号负和电源负极连在一起。强调必须把传感器的信号负和模块电源的M短接,否则模块测到的电压是浮空的,数值会乱跳
遇到三线制仪表(电源+、信号+、公共-)时,如果你用的是支持四线制组态的模块,可以把模块组态为4线制。接线方式为:仪表的公共负端(-)接电源的M,并与模块的M短接;信号+直接接模块的I+端子
两线制仪表:只有两根线,既供电又传信号(4-20mA)。回路需要24V电源。
四线制仪表:有四根线,电源和信号分开。信号是有源的。如图片直接接1和2就可以了
三线制仪表:电源正、信号正、公共负。可以理解为四线制的变种,只是电源负和信号负在内部连在一起了。