以下是引用hhyx9在2026-05-25 11:49:29的发言 >18楼

保持灰电平衡是不是,哈哈

以下是引用yming在2026-05-25 11:16:07的发言 >17楼:就廿多年的使用、维...

引用17楼详细内容:

就廿多年的使用、维修经验来看。

说实在的,西门子的产品质量是非常过硬的。

半导体芯片、器件本身寿命是很长的。

影响它寿命的只是温度供电质量

1、稳定的散热环境,不达到结露点

2、稳定的供电质量;

3、IO回路要避免外部电磁场干扰的进入。(包括现场施工、电焊错误的“搭铁”。接触产生的静电。等等)

4、尽量少的断电,上电。

这里,寿命最低的是电解电容。(尤其是在电源部分)

而对于模块来说,尽量少的插拔。拆装要非常仔细。


在我看来,只要不是结露,不是导电粉尘积累;清不清灰,貌似不重要。


忘了说了,还有就是避免含油气体环境

PLC 本来就是按工业环境设计的,尤其是一些专为国内场景设计的,那种带CN后缀的。

这么多年,西门子PLC就没有遇见“真正”坏过的。

何况我们客户使用环境的粉尘,还含有石墨。

最多是DIQ端子都堆满了,造成信号错误。(无水酒精)完全清理后,就继续“服役”啦。

后来吸取经验教训,把控制柜(箱)的引风,改成(清洁空气的)鼓风(正压),只要关上柜门,啥粉尘也进不来。

安装变频器的,采用PT功率模块,成为不需要散热的柜子,完全密封,一年后打开,装置像新的一样。