当修改了电机参数后,计算生成的。

早前它指的是频率Hz(默认50/60);现在(默认)指的是按极对数,对应的电机同步转速。

频率也好,电机同步转速也好,这两者其实是一样的,在上位机端,都使用百分比。(例如:80%的输出频率,80%的同步转速,给定都是一样的。)


通用 4000H =100.00%=16384标定;因此,一个带符号整数INT,可以表示+/-200%的给定值范围。


如果应用超过这个范围,就需要你自己设定了。例如:应用转速是300%的电机同步转速。