回复:G120的在线参数是保存在RAM里吗?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23666
  • 精华

    913
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-26 15:34:30

5楼

展开查看
以下是引用dr2007在2026-05-26 11:10:19的发言 >4楼

Load to PG 是把在线参数RAM上传到PG还是把ROM里的参数上传到PG?

以下是引用锋言锋语在2026-05-26 08:33:10的发言 >2楼:你需要记住, 涉及到...

引用2楼详细内容:

你需要记住, 涉及到sinamics系列, 程序存储在三个地方。


上位机软件starter的离线程序, 装置RAM, 装置ROM.


正常顺序是在线连接, 调试, 修改, 此时只是更改了RAM。 完事以后, RAM-->ROM, 然后Load to PG,starter保存。


记住三地存储, 就不会错。

Load to PG 是上传RAM中的。

若没有复制到ROM,关闭电源就恢复之前的状态。

调试完成,没问题,先做P971=1,COPY RAM to ROM

再做Load to PG 保存到调试软件下。


通常做实验,就不保存到ROM,只是上载到PG,各种模式,分别存(写注释)。

实验么,需要,再下载下去,不就行了?