以下是引用hhyx9在2026-05-25 23:21:49的发言 >7楼

“如果在CU240E-2里自己搭个位置闭环也不是不行”请问这个如何实现的,CU240E本身没有测量系统接口

以下是引用kdrjl在2026-05-23 23:27:44的发言 >1楼:类似这样的问题,最...

引用1楼详细内容:

类似这样的问题,最好的办法就是自己做实验来确认自己的问题。因为作为控制方案,不是唯一路径满足需求。很多路径可以殊途同归。所以,自己的方案根据自己选择的控制结构,自己验证其可行性。别人不了解你的现场状态和条件。


要说定位用G120,那决定位置闭环控制的关键是CU。用CU250S-2,在装置里做位置闭环和转速闭环没有问题。


反之用CU240E-2做位置控制,必须要把位置环置于上位控制器(比如:PLC)。


当然,如果在CU240E-2里自己搭个位置闭环也不是不行,关键看需求的动态指标,秒级的定位应该可以。


官方推荐G120的位置闭环是CU250S-2。而且有收费的定位软件。确保定位的控制质量和性能。


总之,条条大路通罗马。但还是需要自己做功课,没有捷径。

这是工艺PID,做不了运控