回复:请问最高电压710VDC的逆变长期未使用,用3个100W的白炽灯反向充电解封后就可以直接上680V吗

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23653
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-05-27 12:02:54

5楼

对于从前的,长期库房闲置的变频器,电容器“激活”是必须的。

首先应该是电容器的外观检查!已经发现有鼓包的,你就别做啥“激活”了。直接送出替换吧。

其次,即便采用这种反向充电,也一样需要慢慢地低电压开始!串灯泡仅仅是为了限流!(直接上高电压是错误的做法。)

所谓的“激活”是在修复电容的电介质绝缘性能。其过程需要“修复”时间

整个“激活”过程,电容器并没有工作(充放电是它的工作)。应该不发热。所以,按理说,应该全过程监视它的发热情况。

最后,即便是完成了激活过程,并不代表这些电容器的容量没有衰减。

容量衰减的电容器,在使用中,负载大了,会出现“欠压”报警!