1. 现场情况:1台西门子工控机,连接416H控制器,通信配的1623卡,编程采用的STEP7+WINCC结构,使用多年,电脑开不开机,检查主板坏,换了主板,用的原来的硬盘,运行老硬盘的系统,程序。电脑IP 192.168.1.30,PLC IP192.169.1.3/1.4。
2. 遇到问题:打开PLC程序无法在线,提示无:法通过接口访问模块 CPU416-5H PN/DP。打开WINCC程序,数据无法通信,看驱动提示断开。
3.针对处理:PGPC接口设置 SETP7 ON line -->PC intel 和 1623 ISO 都不行。ping 1.3 1.4都不通。
4.疑问:
首先1623卡通信方式下,能用ping命令检测网络吗?记得1623是一个IP模式,一个MAC模式,看这个是分配的有IP。
然后这个PLC无法连接,是接口没设置好吧,但也就不多的几个参数针对1623的 试了不行。 wincc也是一直不通,求解求教,感谢!