我有几台设备.
V90伺服. 220V系统
伺服有良好接地. 伺服与电机 的动力线+接地线+ 屏蔽层也都有连接.
动力线 接地线连接到 EMC 联接板, 屏蔽层也通过地线固定到联接板,联接板通过地线联接到地线排.
目前,有一台设备.联机调试运行过 驱动到电机动力线中的 地线烧熔. 驱动端,地线接近烧断. 电机端的白色航插部分,烧熔
.
另有两台设备,同样机型 .
编码器线中的屏蔽层引脚 变色(变成黑色) ,也有可能是电流过大. 其它针脚 都无变化 .运行一会儿会报编码器故障.(更换电机与线缆后,能正常运行)
我想问一下,可能 是什么原因,造成这个现象?


标红色框框是 拆开后连接到的是屏蔽层.