长期没用,是多长期?有时间吗?几年?
如果反向充电达到了直流母线电压540V左右,且稳定以后。最好再维持几小时,然后,给定整流电压540V,看直流母线电压是否在540V稳定不变,再持续几小时。最后直接给690V直流母线电压,持续几小时。确实稳定了。即可运行逆变单元正常使用。
一般的闲置逆变器3-5年甚至更长,需要谨慎的预充电和上电正常后再持续稳定一段时间,再投入运行工作。
个见。
有套二手的系统3年半没用了,我们公司打算买这套二手的系统,其中的几个MM440变频器我是直接上电的,一切正常。S120变频器有两个,一个380V电机的变频器反向充电达到了直流母线电压520V左右,我维持了2个小时,然后运行了,没发现问题。
另一个480V电机的变频器我不太放心,维持了一晚上,第二天硬着头皮先上到560V,然后在额定转速以下运行,没问题后再慢慢升高电压(10分钟升10V),到680V后我就直接运行电机了,没发现问题。