本文的S120结构配置:CU320-2PN + CUA31 + SLM + PM240-2 +G120C;其中G120C用于现场的45kW风机调速控制;S120用于控制一台132kW的电机,额定同步转速:3000rpm;最高转速:8000rpm。
系统结构如下图示:

132kW电机主机

45kW风机

主机与风机控制系统电机驱动控制器

SLM整流回馈电源

工控计算机监控、操作、数据处理系统
这个系统132kW的电机肚子里埋了KTY84绕组温度传感器,传感器信号由SLM端子X41接入装置。在调试的时候总是找不到内部的信号传输通道。系统的拓扑编号驱动是02,驱动参数02_r35是电机温度,该显示值始终为-200度,说明传感器信号断线,没有接入。
过去的系统,也曾经用过KTY84的传感器,但时间久远都忘了如何参数设置。于是,向AI小西求助,小西告诉我:
P600 = 11;P601 = 2。我如法炮制,无果。小西忽悠我了。
查遍参数手册与功能手册,有关温度传感器的相关描述,居然没有找到从SLM端子X41引入的温度传感器,应该如何在驱动参数r35中显示的说明和注释。
反复阅读参数参数表参数P600的说明,自认应该是P600 = 10(温度信号BiCo)。于是,抱着试试看想法:
02_P600 = 10(参数化的BiCo)
02_P601 = 2(温度传感器KTY84)
02_P603 = SLM_03_r35(BiCo选择的源)
SLM_03_P601 = 2(端子X41连接的温度传感器为KTY84)
结果,在驱动的参数02_r35里显示的当前的环境问题了。问题得到解决。
因为这个KTY84的电机绕组温度传感器很少会用。所以,上述调试过程需要记录备忘。为以后的可能应用留查。