回复:G120的在线参数是保存在RAM里吗?

dr2007

  • 帖子

    424
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2007-07-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2026-06-04 18:14:45

8楼

展开查看
以下是引用yming在2026-05-26 15:34:30的发言 >5楼

Load to PG 是上传RAM中的。

若没有复制到ROM,关闭电源就恢复之前的状态。

调试完成,没问题,先做P971=1,COPY RAM to ROM

再做Load to PG 保存到调试软件下。


通常做实验,就不保存到ROM,只是上载到PG,各种模式,分别存(写注释)。

实验么,需要,再下载下去,不就行了?

以下是引用dr2007在2026-05-26 11:10:19的发言 >4楼:Load to PG 是把...

引用4楼详细内容:

Load to PG 是把在线参数RAM上传到PG还是把ROM里的参数上传到PG?

以下是引用锋言锋语在2026-05-26 08:33:10的发言 >2楼:你需要记住, 涉及...

引用2楼详细内容:

你需要记住, 涉及到sinamics系列, 程序存储在三个地方。


上位机软件starter的离线程序, 装置RAM, 装置ROM.


正常顺序是在线连接, 调试, 修改, 此时只是更改了RAM。 完事以后, RAM-->ROM, 然后Load to PG,starter保存。


记住三地存储, 就不会错。

在线参数与PG保存的参数不一致,不需要改参数,那只需要在线后Load to PG ,然会保存,再次打开离线与在线参数就应该一致了吧?