标准报文1就2/2PZD,PZD1是控制,PZD2是给定。
若仅仅加个点动,可利用PZD1中3个备用位。STW1.8、.9、.12;
找到点动命令参数,设置成=r2090.8、或者是.9、.12
(看最后图3-31)
若是需要读取更多 电流、转矩等等,那只能用报文352之类的。
这样,点动,正反转控制啥的,就可以用PZD3、4、5、6.(预留,备用的)
关于参数如何对应上。窍门是:读懂功能图!
读懂了,自然就知道BiCo 互联哪些参数了。