回复:1500与SINAMICS DCM的周期通讯问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23799
  • 精华

    922
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-06-07 11:29:44

1楼

标准报文1就2/2PZD,PZD1是控制,PZD2是给定。

若仅仅加个点动,可利用PZD1中3个备用位。STW1.8、.9、.12;

找到点动命令参数,设置成=r2090.8、或者是.9、.12

(看最后图3-31)

若是需要读取更多 电流、转矩等等,那只能用报文352之类的。

这样,点动,正反转控制啥的,就可以用PZD3、4、5、6.(预留,备用的)


关于参数如何对应上。窍门是:读懂功能图

读懂了,自然就知道BiCo 互联哪些参数了。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?