4楼

确定网络的距离、传输率和电缆长度

启动    

返回    

继续    

对通信进行组态    

概述    

S7-200 SMART 网络通信基础    

S7-200 SMART 网络通信基础    

波特率和网络地址定义    

为 S7-200 SMART CPU 设置波特率和网络地址    

分配 RS485 地址    

为项目中的 CPU 或设备组态或更改 RS485 地址    

通用准则    

构建网络    

如下表所示,网段的最大长度由两个因素决定:绝缘(使用 RS485 中继器)和波特率。

如果要连接接地电位不同的设备,则必须进行隔离。当由于距离远而造成接地点被分开时,接地电位可能会不同。即使相隔不远,重型机械的负载电流也可能会导致接地电位不同。

网络电缆的最大长度


波特率

非隔离 CPU 端口1

带中继器的 CPU 端口

9.6 Kbps 到 187.5 Kbps

   

50 m

   

1,000 m

   

500 Kbps

   

不受支持

   

400 m

   

1 Mbps 到 1.5 Mbps

   

不受支持

   

200 m

   

3 Mbps 到 12 Mbps

   

不受支持

   

100 m

   

1 不使用隔离器或中继器时,允许的最大距离为 50 米。该距离为网段中第一个节点到最后一个节点之间的距离。

   