确定网络的距离、传输率和电缆长度
启动
返回
继续
对通信进行组态
概述
S7-200 SMART 网络通信基础
S7-200 SMART 网络通信基础
波特率和网络地址定义
为 S7-200 SMART CPU 设置波特率和网络地址
分配 RS485 地址
为项目中的 CPU 或设备组态或更改 RS485 地址
通用准则
构建网络
如下表所示,网段的最大长度由两个因素决定:绝缘(使用 RS485 中继器)和波特率。
如果要连接接地电位不同的设备,则必须进行隔离。当由于距离远而造成接地点被分开时,接地电位可能会不同。即使相隔不远,重型机械的负载电流也可能会导致接地电位不同。
网络电缆的最大长度
波特率
非隔离 CPU 端口1
带中继器的 CPU 端口
9.6 Kbps 到 187.5 Kbps
50 m
1,000 m
500 Kbps
不受支持
400 m
1 Mbps 到 1.5 Mbps
不受支持
200 m
3 Mbps 到 12 Mbps
不受支持
100 m
1 不使用隔离器或中继器时,允许的最大距离为 50 米。该距离为网段中第一个节点到最后一个节点之间的距离。