变频器使用中的故障及处理1

856

5

2006-01-06 15:42:23

变频器的频率达不到正常工作的频率(40HZ)。一台SAMCO-i变频器通过外部端子模拟量控制,有一次频率只能达到20HZ,依次检查参数,最高频率和上限频率均为50HZ,参数设置没有问题。由此看来是问题出在模拟量输入电路或者变频器自身元器件上,用完用表检测热电阻,线性非常好,没有问题。最后打开变频器检查发现一贴片电容损坏,,更换后,变频器恢复正常。