回复:新款1200-G2与CB 1241 (RS485)通信故障FB 613 I/O 读访问出错

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21578
  • 精华

    408
  • 被关注

    1516

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-06-09 00:13:38

5楼

展开查看
以下是引用··鸟哥在2026-06-08 10:10:03的发言 >4楼


我用的是CB,大师帮忙看下!

以下是引用Zane在2026-06-06 22:09:28的发言 >2楼:不就是个低级错误嘛...

引用2楼详细内容:

不就是个低级错误嘛

你说你用的是是CM,但程序块填写的是CB的地址,所以啊张冠李戴,IO访问错误


你对一下你的CB模块的组态插槽位置与实际安装的插槽位置,是不是搞错插槽了

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download