变频器使用中的故障及处理2

817

3

2006-01-06 15:54:38

变频器频繁过流报警。
(1)参数设置不正确引起的。如变频器加速时间设置过短,则变频器的输出频率远大于点机的频率变化,变频器启动时,因过流而跳闸。依据不同的负载情况相应地调整加速时间,就能消除此故障。
(2)输出负载发生短路,如一台富士变频器启动就跳闸,查器输出侧接触器电缆头部分锈蚀,松动,开机时发生电弧,导致保护动作。
(3)检测电路损坏也会显示过度报警。其中霍尔传感器受温度、湿度等环境的影响,工作点漂移。
(4)负载过大也可能引起。如一台西门子M420变频器,由于机械手卡死。