签到有奖
消息提醒
西门子商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:侠客
注册时间:2019-12-19
钻石 如何晋级?
发布于 2026-06-09 09:58:42
19楼
呵,前段时间才看到这个贴子,昨天我们就遇上一回合. 我们是插了2个CB的RS485模块, 出问题的是第一个CB通讯模块,外表上是看不出任何故障的,只有CPU ERROR, 博途诊断是能看到第一个CB模块硬件组态错误,情况跟你这个是一摸一样的.
模块是卡进的,断电后重新插拔了模块故障消失了不知道后续会不会再出现.
个人感觉,G2的设计远不如G1, CB板感觉卡的不够牢靠, 扩展模块非要出线朝上导致必须上下预留很大的空间,且很难插拔和和接线.
CPU:1214C DC/DC/RLY CPU固件版本V4.1,通信模块:CB 1241 (RS485)
FB6131/0 读访问出错(地址 0),事件 ID 16#02:2942。大佬你怎么解决的!