明白。
当你选择P15=12后,就是全部PN控制;P0922=报文352;这时,预选的模式都是按PN报文控制锁着的。
这时,你再改P0922=999(自由报文);那些已经设置好的,不会变。
下面,你就需要改动上面的P0840,844,845等等;
例如:ON/OFF改成端子722.0(端子状态字的位0)就是端子DI 1。
若OFF3不用,就将它848置一(比照849;OFF2、OFF3都有两个命令源)。
若有点动啥的端子控制,都是如此修改。
这就行了。
报文352的控制方向PZD只用了前面两个(就是变频器的接收端),控制字1和控制字2(命令和设定值);其他4个是留给你用的。
例如:主机旁边有个辅机“台达”变频器,要跟主机一起转;这就可以使用预留的控制字3-6;将G120的AI输出P771.0(模拟量输出1)信号源连接到PZD3上,将P0730/731(继电器数字量输出)连接到PZD4的某一位上。
这样“台达”连接到G120上。
然后,就可以PLC通过一个报文同时控制主/辅两个变频器了。
变频器的状态6个PZD字段已经预设好了(变频器侧的发送方向)。状态字1、实际转速、实际电流、实际转矩、报警代码、故障代码。6个
像报警代码啥的你不需要监控,可以自由改成你想要监控的那些rxxxx。例如实际功率。
很简单。