G120C对参数P15的更改,可不是你想的那种。与自由口通讯也没毛关系。读一下G120C参数表中P15的注释,你应该能看到,这个参数的更改条件是C(1)。什么意思?就是说要想改P15的值,首先要在电机停止非启动状态,将P10 = 1,改完了P15,再把参数P10 = 0。
在G120里,P10是一个授权的参数,只要是更改条件为C(x)标记的,都是需要通过参数P10的值去授权,才能更改!
出现问题以后,要先去看手册,参数表里,对相关参数的说明和注释。包括更改调件,更改级别,数据类型...。而不是盲目的猜测或想当然。
我这个是FSAA的G120C变频器,设置端子启停,速度通讯给定时,报文好像必须是自由口报文,我改成352的时候,启动就自动变成了通讯控制了。不得已换成自由口了,但是自由口时协议报文读取不到发送和接收的字啊,电机属性默认是报文1。