Smart200 G1/G2实现无功补偿电容器分组投切
国内市面上,无功补偿电容器的分组投切控制,几乎全是一体化的专用控制器。
时间倒回2022年,我们拿到一批无功补偿电容器自动投切柜订单,技术要求指定控制器品牌为西门子和ABB,两者可选。
在中国市场,西门子没有供应一体化的电容器投切专用控制器,而ABB品牌有电容器投切专用控制器供应,因此,在拿订单时材料表中填了ABB的控制器,但是到采购环节时,由于某种特殊原因ABB在中国市场暂停了电容器投切控制器的销售。
ABB缺货,我们就寻求西门子方案,用PLC构建一个电容器分组投切控制器。
这批订单的电容器分组投切数为3组,参照市面上的国产一体化控制器,选用支持二条母线、4组电容器投切的控制器为参考。
一体化专用控制器的市场优势,就是非常经济,所以,PLC方案也应考虑经济性。
统计4组投切的I/O节点数,选用SR30型号的PLC。
由于Smart200没有测量交流电参数的扩展模块,我们选用第三方的电参数测量模块,与SR30以Modbus-RTU通讯方式解决交流电功率参数的测量问题。
SR30的端子布置图

人机界面主页

无功补偿是电力系统中涉及安全的装备,发生的事件/操作要求可追踪,需要构建事件记录系统,利用Smart200的断电保持数据区,存贮事件记录。
SR30的断电保持区容量为12KB,用于存贮控制参数、事件记录。
为了尽可能多地记录事件,把事件按重要程度分为一般事件和警报事件,一般事件(SOE)记录全部事件(包括警报事件),但记录内容比较简单,只记录发生的时间、相关联的设备、以及发生的事件名称,因此允许的记录条数比较多,组态界面如:

警报事件重复(冗余)另行存贮,以防止被一般的事件记录覆盖。
警报事件记录的信息,除了一般事件记录信息外,额外记录事件发生时的各电参量实测值、PLC相关I/O点、内部关键点位状态等,组态界面如:


PLC控制器安装在电容柜的二次端子室,那个空间还是相当有限的。
Smart200 G2的小体积设计,有助于二次端子室的空间利用。
我们把SR30程序,移植到ST32中。
ST32程序容量增加、通讯功能加强,有助于定制与变电站综合控制系统的通讯。
ST32数据、保持区容量增加,可以记录更多的事件记录。
ST32的端子布置图

G1向G2程序移植非常顺利,无修改,100%移植成功。
SR30程序

ST32程序