一台西门子MM3变频器,经常“无故”停机。再次开机可能又是正常的,经过比较观察发现上电后主接触器吸合不正常,有时会掉点,乱跳。结果发现时开关电源接到接触器的一个滤波电容漏电,造成电压偏低,这是如果供电电源电压偏高还问题不大,如果电压偏低就会导致接触器吸合不正常造成无故停电。
一台核子称使用的是西门子M420变频器,在运行过程中,经常突然停机,重新启动,又能运行。检查变频器的参数设置都是正确的。怀疑PROFIBUS-DP线,重新放一根PROFIBUS-DP线,故障仍然存在,接上编程器查看变频器启动条件,所有的启动点都不可能断,只有核子称PLC与主PLC通讯之间的点可能断,经过几天的观察,这个点在很短的时间内,断了又恢复正常。因此,用了一个断电延时计时器,就处理了此故障。