变频器使用中的故障及处理5

1137

0

2006-01-06 16:37:50

四台22KW的电机原来用Y-启动,改为用富士变频器。经常出现“U002”过电压报警。检查进线电压,都是380正负10%内,参数也是正常,复位后正常,但是过不了多久就出现同样的故障,最后查阅变频器适用说明书,富士变频器的电压参数不是参数设置里面设置的,而是通过跳线设置的,重新跳线后,故障处理了。
变频器不能上PROFIBUS-DP网。变频器的红灯一直常亮,依次检查变频器的PROFIBUS-DP的几个参数P0700、P0719、P0918、P1000,都是正确的。那就值可能是网线或者网卡的问题,换了一个网卡,问题解决了。
总之在变频器的常见故障中,大的元件如IGBT功率模块出问题的不多,由其外围电路引起的故障所占比例比较大。在日常维护时,应注意检查电网电压,改善变频器、电机及线路的周边环境,定期清除变频器内部的灰尘,检查端子是否紧固