过零投切,接触器中继肯定是不行的,50hz频率使用三五毫秒的精度可能都无法过零投切,能达到这样反应精度的得用电子开关,这跟二次控制信号没啥关系。
电容无功补偿,是相对补偿,只要单位时间内无功电量远小于有功电量就行了。比如常见的功率因数85,就只是要求有功电量是无功电量的1.6倍。这个单位时间最小指的是15分钟。用于补偿的电容,无功功率都很大,也就是说补偿精度很低,比如电容是20千乏的,补偿误差就是正负10千乏,但不能过补所以实际误差为近20千乏(每相三十多安的补偿电流)。切除电容时,其内会保留最后相位的电压,再次投入若相位不同,易炸电容。因此国标强制要求低压电容切除3分钟内电压应降低到75伏,通常单个电容的投切间隔要在五分钟以上。所以大延时投切是必须操作。
所有这些延时功能无功补偿控制器都内置的有,且是以安全为主,基本不考虑快速投切以实现更优的功率因数。所以,使用plc进行无功补偿控制,只要配套相应的电力器件,实现不复杂,但成本肯定要比专用补偿控制器要高。
以上指的静态补偿,至于说能补谐波的动态补偿器,那就没有plc的事了