回复:S200 在 STO 解除后,是否还需要通过 p2106 或特定安全 PLC 信号重新激活脉冲使能?

隐身人

  • 帖子

    11581
  • 精华

    73
  • 被关注

    805

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-06-12 09:12:38

1楼

S200 的 STO 解除后无需通过 p2106 或安全 PLC 信号重新激活脉冲使能,STO 与安全脉冲抑制为独立通道,STO 端子 3/4 短接解除后驱动内部自动恢复脉冲准备状态;EPOS 模式下使能时序为 OFF1→OFF2→OFF3→STO 递减优先级,STO 解除后仅需重新触发 EPOS 控制字 Bit0(OFF1)和 Bit3(使能脉冲)即可恢复运行,二者无冲突但需注意 EPOS 状态机从 S2(驱动就绪)跳转 S4(运行使能)时 Bit3 的上升沿必须在 STO 解除后至少延迟 50ms 给出,否则触发 F01611 安全状态不一致报警。