西门子推出全新的 SIMATIC S7-1200 G2 系列控制器,主要是为了作为现有 S7-1200 系列的指定换代产品,旨在提供更高的性能、更丰富的功能以及更高效的自动化解决方案,而非单纯的向上兼容或仅因芯片原因。

主要升级与推出原因包括:

性能提升:S7-1200 G2 显著提高了通信和 PLC 处理性能,命令执行速度更快,支持实时 PROFINET 和同步实时 PROFINET 通信]。

功能增强:

支持媒体冗余计划复制 (MRPD) 和媒体冗余协议 (MRP)。

PROFINET IO 控制器支持多达 31 个 IO 设备(标准 G2)或 64 个 IO 设备(G2++),远超旧款]。

集成 8 个高速计数器 (HSC) 和 8 个脉冲发生器 (PTO/PWM)。

支持更复杂的运动控制功能,如凸轮同步、运动机构、2D/3D 笛卡尔插补等,G2++ 系列甚至支持最多 32 根同步轴。

新增 NFC 近场通信功能,支持 IOS 和 Android 系统 APP。

改进的 Web 服务器功能,采用与 S7-1500 相同的最新技术(API 方式)。

存储与资源扩展:

提供更大的存储器,包括高达 300 kB 的程序存储器、750 kB 的数据存储器以及 8 MB 内部装载存储器。

以太网站点资源增加,例如 V1.0 CPU 提供 88 个站点资源(10 个固定,78 个动态)。

工程与安全性:

支持用户和角色管理,增强系统安全性。

提供系统日志记录(事件日志)功能。

支持基于 SIMATIC Motion Library V8.0 的工艺对象,并引入 SIMATIC Controller Profiling 工具以深入分析程序运行时行为 。

关于兼容性的重要说明:

硬件不兼容:SIMATIC S7-1200 G2 系列控制器与现有的 SIMATIC S7-1200 系列控制器在硬件上不兼容 [3]。这意味着不能直接替换,需要重新组态硬件。

软件移植:虽然硬件不兼容,但通过稍作调整,可以轻松地将现有 S7-1200 PLC 代码转换成新一代代码。移植方法包括手动移植硬件和软件,或使用 Migration Tool 插件。

软件版本要求:全新的 SIMATIC S7-1200 G2 仅可通过 TIA Portal 版本 V20 及更高版本进行编程,不支持使用先前的 STEP 7 版本。

综上所述,S7-1200 G2 的推出是为了满足市场对更高性能、更强运动控制能力、更丰富通信选项以及更好安全性的需求,是西门子产品线的自然演进和升级,而非简单的向上兼容。