逆变模块的接地并不总是表明实际的接地故障,有可能是IGBT或者NGDR(门极驱动板)出现故障;
1、出现接地故障显示时,判断主电是否接地,如没有接地则判断直流母线上电时的三相输出电流是否为0,以及接地故障使用电流传感器;
2、测量电机或者电缆漏电流,如没有漏电则判断接地故障设置值和电流互感器,判断各并联逆变器单元的光纤和驱动门极板;
3、判断电机、开关、或者电缆,选用电容较小的电缆;
电流传感器损坏时有什么明显的特征或者怎么快速判断电流传感器的好坏?
如果是单模块的门极板损坏时,根据三相电流不平衡即可判断接地故障;如果是多模块并联的门极板其中一块损坏,输出电流仍然矢量和为零,这时该如何判断?
对于门极板接地,常见的情况有哪些?