使用st3301wb的COM2(RS485),不要错用COM1(RS232)。
200的3脚-触摸屏的RS485A+
200的8脚-触摸屏的RS485B-
200的5脚-公共0, 可以暂时不接。即使3脚与8脚调错了,只是通信不了,不会损坏通信口。
鉴于你已经出现过问题了,为安全起见,先进行测量检查没有问题后再再进行连接通信。具体的简单测试:PLC和和触摸屏各自空置,中间不连接通信线,各自通电。
用万用表测量S7-200,3脚对8脚电压+2.5~+4V多一点点(最常见是3.几V)。<2V以及>4.5V都不正常。
触摸屏COM2的A+对B-电压大约在上面的电压范围。
最后的通信连接是,PLC的电压+与触摸屏的+连接,-对-连接。