恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-06-21 19:51:30
8楼
我也碰到了这个问题,凡是主站和从站在同一个柜子的,都没有问题。主站和从站不都在同一个柜子的,时不时会出现BUSY位始终置位,DONE和Error始终不置位造成轮询终止。我觉得可能是干扰造成,但西门子存在BUG,BUSY置位超时,应该自动复位并置位Error才对,但西门子没有。
最后我是加了一个超过30秒没有轮询,就把MB_MASTER的EN复位,重新启动循环。幸亏只是采集数据,要求不高,不然,真很麻烦。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主