友商的无编码器DTC, 主动性负载, 有时候会造成过流。 跟踪曲线, 会发现每次过流, 都会出现类似零速失控的状态。 只要抱闸打开瞬间, 抱闸转矩没有把负载托住, 造成溜车,那么后面就会造成DTC控制失控。表现为负载溜车,但是速度反馈估计值一直在0附近,如图右侧红圈内。 反之, 如果开闸瞬间,打开抱闸转矩能托住,并且向上动一下, 后面就是顺利的。
还有另外一种情况, 就是无编码器DTC, 如果抱闸关闭延时设置过小, 而有频繁启动, 导致抱闸没有彻底闭合又继续启动,也会出现这种情况。 我当时遇到的是主钩主从控制, 从机时无编码器, 当时观察到从机反馈在0附近,主机拖着从机走。
目前只掌握这些信息, 不知道是不是DTC的特点。 西门子SLVC, 即使打开抱闸溜车,会表现为反馈值紊乱,不会停留在0附近。