1. 使用产品:西门子S7-1200 1214C PLC、SMART LINE 7寸触摸屏
2. 项目痛点:老式立式包装机靠继电器控制,物料光电频繁误计数,产量统计人工手抄,设备故障无报警,换规格改参数要拆控制柜接线,调试耗时久。
3. 解决方案:
- 用S7-1200搭建逻辑,上升沿滤波程序过滤光电杂波,杜绝空包、抖动误计数;
- HMI内置配方功能,袋长、走料速度、打包数量一键调取,无需修改程序;
- 增加过载、缺料、切刀超时报警,触摸屏弹窗提示故障点位。
4. 落地改进:计数误差从12%降至0.3%,换产调试时间缩短70%,实时产量数据屏幕直观查看,单台设备每日节省1.5小时人工核对时间,设备故障率大幅下降。