以下是引用CHEN-SUNSHINE在2026-06-18 09:24:47的发言 >11楼:
各位大侠:另外一个问题来了。。。
我们工厂工艺车间的是PCS7 V9.1系统;前段时间停机一个多月;
开机前排查,发现有一个孔板流量计的压差信号不正常。
DCS画面上显示89KPa左右,实际现场表头显示0KPa;因为没有开机,这是空管,压差0KPa是正确的。
我按照以前大侠教的方法,在工程师站上在线监控了一下这个CFC;
发现这个输入模块的输入为16#7FFF;已经超出了最大的正常范围。
在线监控画面如图:

大侠们,请有空指点一下,应该如何排查这个故障的原因??
请不吝赐教。
通常压力变送器多数是二线制,由 AI 卡供电。出现这种情况有可能叠加了感应电流。会不会是你的这个信号电缆的屏蔽层双端接地啦?若是,把现场的屏蔽层悬空试试看。