发布于 2006-01-07 18:01:44
0楼
在S7-300组态时,在主站上挂两个EM277,插入时可以插入32字节入32字节出,也可以插入8字节入8字节出。这个跟你通讯的数据量有关。在EM277中可以设置偏移量,也就是读取S7-200的V区的偏移量,也就是说你要读取S7-200 V区如:VD600——VD631,应设偏移量为600,在S7-300上的地址就是它的硬件地址,如果硬件地址为0--31,则S7-200的VD600对应S7-300的ID0。说得已经很清楚了。
QQ:9150312