回复:关于ProfiBus主站读从站数据的问题

lybin

  • 帖子

    1410
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-01-07 18:01:44

0楼

在S7-300组态时,在主站上挂两个EM277,插入时可以插入32字节入32字节出,也可以插入8字节入8字节出。这个跟你通讯的数据量有关。在EM277中可以设置偏移量,也就是读取S7-200的V区的偏移量,也就是说你要读取S7-200 V区如:VD600——VD631,应设偏移量为600,在S7-300上的地址就是它的硬件地址,如果硬件地址为0--31,则S7-200的VD600对应S7-300的ID0。说得已经很清楚了。