硬件配置:
变频器1:CU250S-2 PN+PM240-2(订货号:CU250S-2 PN+PM240-2 55kW)55kW,外配了55kW的制动电阻。
变频器2:CU250S-2 PN+PM250(订货号:6SL3225-0BE33-7AA0)37kW/45kW。
PLC:S7-1512SP
电机:

编码器:

软件:
STEP 7 Professional V20 Upd4+SINAMICS StartDrive V20 SP1 Upd2
通信配置:
999自由报文,接收字和发送字长度均为12个字。

控制方式:
P170和P180都为2,P810和P820同时关联r2090.15。通过控制字Bit15 CDS位0切换CDS和DDS数据组。
关键参数如下:
P96=[0]Export,P1300[0]=[21]转速控制(带编码器),P1300[1]=[23]转矩控制(带编码器)
P1070[0]=r2050[1],P1503[1]=r2050[1]。
测试内容:
将一根1.1m长杆沿中心位置固定在电机轴上,长杆一端距中心0.5m处挂一个25kg标准砝码,另一端悬空。经过计算得知:电机需要25*9.8/2=122.5N.m(理论值)可以把砝码吊起并悬停。
然后分别在转矩控制和速度控制模式下进行测试。转矩控制时,给定120N.m时,电机输出120N.m时就已经把砝码吊起;状态是左右摆动,摆动幅度大概±10°。速度控制时,将转矩限幅改为121N.m,给定转速1rpm,输出转矩逐渐上升,升到120N.m时,也可以将砝码吊起,状态和转矩控制时基本一致。
问题1:如何优化变频器参数,使摆动幅度尽可能小?
问题2:P1715和P1717参数不可见。电流环的PI参数不允许修改吗?
问题3:调试过程中发现:当功率模块为PM250时,P96不可见。那这个参数对于PM250是没有意义的吗?