回复:S120驱动报警F7902

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37223
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-06-24 17:14:31

5楼

是这样,你那个网盘的trace文件我下不了,让我安装下载客户端什么的,我没有做。你就把这个文件在STARTER界面下,把这个录播的图形显示,拷屏截图,然后在这里贴上来即可,只是把每个颜色的曲线是什么参数说明清楚即可。


其实

转速设定值r62

转速实际值r61

转矩实际值r80.1

功率实际值r82.1


足够了。其他的不用。最好是一条线一个坐标的截屏,否则,每个曲线的实际值纵坐标对应的关系看不出来。


你一直没说这个故障的状态?是在什么运行工况下出现的故障?

我是你的朋友