事情是这样的,我们工厂使用的是S7-400PLC,通过通讯网络Profibus和现场的ET200从站通讯,现场从站带有6ES7 138-4FB03-0AB0和6ES7 138-4FA04-0AB0这两个型号的安全模块,有一天外网三相电缺相修复后送点,安全输入模块SF灯爆红,热插拔后故障未消失,同时拔出安全输出模块后此模块SF闪红;检查组态内提示模块存在短路状态,随后更换了新的输入输出模块,但是故障仍然存在
没办法去wincc画面复位尝试,复位后安全模块输出SF闪红消失,但是安全输入模块SF长红依然无法解决,随后将输入模块的接线全部拆除,拆除接线后SF灯正常,测量外部线路并没有对地短路,然后将接线逐路从重新接上,发现接任何一路都会重新报故障,我们这个从站上有两个安全输入模块,后一个模块上没有接线,想着把这两个模块在对调一下试试,对调后没有发生SF故障灯亮,随后接线也没有报故障。窃喜......
设备可以送点且开启设备,将设备停下来后将那张报故障的卡下街上短接线测试,竟然也没有报故障,EMO中.........
有没有大佬能给解释下,为什么会发生这样的问题