S7-1500R/H 系统支持以下三种 IO 设备冗余模式:

系统冗余 S2:IO 设备通过两个接口模块与冗余系统中的两个 CPU 分别建立连接,支持两个应用程序关系(AR)。当发生 CPU 故障或 PROFINET 环网中断时,可实现不间断的数据交换 [1] [3]。

系统冗余 R1:仅限自固件版本 V3.0 起的 S7-1500H 支持。R1 设备支持两个 AR(每个接口模块一个 AR),允许在 IO 控制器和 IO 设备通信中容忍错误 [1] [2]。

交换 S1 设备(标准 IO 设备):通过 CPU 的“交换 S1 设备”功能,可以操作标准 IO 设备。S1 设备暂时发生故障时无法容忍通信中断,但可在必要时恢复 [1] [2]。
固件版本兼容性要求
不同固件版本的 S7-1500R/H 系统对 IO 设备的支持情况如下:

自固件版本 V3.0 起的 S7-1500H:支持交换 S1 设备、系统冗余 S2 设备以及系统冗余 R1 设备 [2] [4]。

自固件版本 V2.8 起的 S7-1500R/H:支持交换 S1 设备和系统冗余 S2 设备,但不支持 R1 设备 [2] [5]。

固件版本低于 V2.8 的 S7-1500R/H:仅支持系统冗余 S2 设备 [2] [5]。
配置与连接方式
在 STEP 7 中配置时,需根据设备类型进行不同的连接操作:

S2 或 S1 设备:需将 IO 设备的接口模块分别连接到左侧和右侧的 S7-1500H CPU 的 PROFINET 接口,建立双侧连接 [4]。

R1 设备:需将 R1 设备的左侧接口模块连接到左侧 H-CPU,右侧接口模块连接到右侧 H-CPU,并在设备视图中为两个接口模块设置看门狗定时器 [4]。
此外,S7-1500R/H 系统需要 PROFINET 环网中的介质冗余 (MRP)。自固件版本 V3.0 起,H-CPU 不再必须是 PROFINET 环网的一部分,这也允许使用线形拓扑等其他结构 [1]。